Autore: | marco_58 [ mercoledì 26 febbraio 2025, 9:40 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Aiuto con SSE |
Si tratta di uno scaricatore di sovratensione. Si compone di due parti: - uno spinterometro, visivamente simile a un isolatore - una cassetta con dentro le apparecchiature elettriche per la scarica a terra. Ne esistono di vari forme costruttive, pertando nella riproduzione hai libertà : - per lo spinterometro un cilindro lungo 4 mm e con diametro 1,5 mm va bene - per la cassa un parellelepipedo di 5 x 5 x 3,5 mm va bene. - il tutto va contornato dalla rete di sicurezza collegata a terra. Queste apparecchiature sono sempre all'esterno dato che in caso di fulmini troppo vicini possono anche esplodere. In ogni caso avvicinati ad una SSE e verifica. Nelle moderne SSE prefabricate lo scaricatore è sul primo palo a quanche metro dal box dei raddrizzatori, e sullo stesso palo ci sono i sezionatori. |