Duegieditrice.it
https://forum.duegieditrice.it/

ELETTROTECNICA: dimmer per trasformatore
https://forum.duegieditrice.it/viewtopic.php?f=7&t=40745
Pagina 1 di 1

Autore:  friulbahn [ giovedì 17 dicembre 2009, 14:55 ]
Oggetto del messaggio:  ELETTROTECNICA: dimmer per trasformatore

Cerco uno schemino elettrico di un variatore con triac da applicare ad un trasformatore con primario 220V per regolare l'uscita del secondario (consumo max 300 watt).
Grazie per l'aiuto.

Ennio

Autore:  despx [ giovedì 17 dicembre 2009, 17:30 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Dimmer per trasformatore

Se vuoi un consiglio, lascia perdere i triac ed orientati su un PWM anche basato su un NE555 ed un TIP125...andrà più che bene. :wink:

Ciao
Despx 8)

Autore:  snajper [ sabato 19 dicembre 2009, 15:41 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Dimmer per trasformatore

friulbahn ha scritto:
Cerco uno schemino elettrico di un variatore con triac da applicare ad un trasformatore con primario 220V per regolare l'uscita del secondario (consumo max 300 watt).
Grazie per l'aiuto.

Ennio

L'idea di regolare sul primario, se le potenze sono elevate, non è assurda, evita di controllare correnti molto elevate (300 W non sono pochi ampere a 12 V). Le lampade alogene sono regolate così.
Prova a vedere se Nuova Elettronica ha ancora in commercio il kit LX 755.

Autore:  friulbahn [ lunedì 21 dicembre 2009, 9:55 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Dimmer per trasformatore

Grazie snajper, infatti debbo regolare una tensione che va da 0 a 6 volt su tre secondari separati ma collegabili in parallelo.
Ennio

Autore:  snajper [ lunedì 21 dicembre 2009, 16:20 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Dimmer per trasformatore

Se trovi il kit ma non sai come montarlo scrivimi che ti mando lo schema.
300 W per 6 V sono 50 A! Il controllo sul primario è l'unico affidabile.

Autore:  Marcello (PT) [ martedì 22 dicembre 2009, 8:40 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Dimmer per trasformatore

Puoi comprarlo anche già fatto,li vendono per le lampade a pochi euro, io ho fatto così.

Autore:  despx [ martedì 22 dicembre 2009, 10:57 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Dimmer per trasformatore

Gente, scusate il tono un pò acido (è solo per la vostra salute)....ma non vi rendete conto che parzializzare le semionde del 220 implica tantissimi disturbi dopo lo stadio rettificatore e filtrante? Senza contare il fatto che lavorate in condizioni di pericolo? Non sarebbe meglio lasciare il primario del trasformatore attaccato con la sua brava spina del 220 ed agire col controllo dopo il secondario? :wink:

Se non volete "sbattervi" con alimentatori PWM et simila, potete comprarvi un LM338K, un potenziometro da 2,2 KOhm, una manciata di resistenze e realizzarvi un'alimentatore da 5 A senza tener conto che, mettendo in parallelo più LM338K, potete arrivare anche a correnti di oltre 30 A!!!

Meditate gente...prima di giocare col 220!

Ciao
Despx 8)

Autore:  snajper [ martedì 22 dicembre 2009, 11:26 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Dimmer per trasformatore

Se il dimmer sta fuori non ci sono grossi pericoli (spece se lo si compra già fatto).
Se poi si devono controllare motori o simili, ben pochi disturbi possono comprometterne il funzionamento.
Un bel filtro L/C (induttanza e [grosso] condensatore) risolve altri problemi.
Controllare 50 A richiede la stessa attenzione che controllare 220 V.
Io controllo il mio minitrapano (un proxxon da 50 W) con il sistema citato: ho montato il dimmer di NE LX 755 sul primario di un trasformatore per suonerie o lampadine alogene e ciò che viene fuori è raddrizzato e livellato da due condensatori da 10000 microF. Lo uso da dieci anni senza problemi.

Autore:  gmg20 [ martedì 5 gennaio 2010, 16:16 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Dimmer per trasformatore

In qualunque mercatone una lampada con lampadina alogena da 150w si porta dietro un regolatore a piede ISOLATO,PRONTO ALL USO,con interruzzione istantanea in caso di
bisogno sovradimensionato per il nostro uso(hai voglia a utilizzare tutti quegli A)

Autore:  friulbahn [ sabato 9 gennaio 2010, 9:47 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Dimmer per trasformatore

Risolto il problema sfruttando un dimmer da incasso induttivo per trasformatori lamellari e toroidali della Relco.

Grazie a tutti, Ennio

Autore:  snajper [ sabato 9 gennaio 2010, 12:46 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Dimmer per trasformatore

friulbahn ha scritto:
Risolto il problema sfruttando un dimmer da incasso induttivo per trasformatori lamellari e toroidali della Relco.

Grazie a tutti, Ennio

Di niente.
Hai scelto il meglio.
Andando un po' OT: alcune locomotive monofasi (vere) avevano una regolazione sul primario per "domare" correnti meno forti: si usava un autotrasformatore a più prese con aggiunto un mini-secondario per alimentare i servizi. Posso citarne tre: BB 12000, BB 13000 SNCF e 251 DR.

Pagina 1 di 1 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]

Duegi Editrice - Viale Francia, 7, 35020 Ponte S. Nicolò (PD). Italy - Tel. 049.711.363 - Fax 049.862.60.77 - duegi@duegieditrice.it - shop@duegieditrice.it
Direttori di testata: Gianfranco Berto - Franco Tanel. Registro Operatori della Comunicazione n° 1199. Partita iva IT 01116210293 Tutti i diritti riservati Duegi Editrice