kecco65 ha scritto:
... volevo sapere se anche lo scaricatore può stare all'interno visto che in alcune istallazioni non mi sembra di vederli dall'esterno
Non sò come fanno, quindi non ti sò rispondere. Ma mi vengono le seguenti considerazioni :
- se un fulmine colpisse direttamente la linea aerea, la sovratensione potrebbe essere tale da sovraccaricare lo scaricatore facendolo incendiare. Per questo è meglio che esso stia fuori
- lo scaricatore necessita di un cavo che và a terra. Lo si vede andare giù lungo il muro. Se fosse all' interno, il cavo di terra si troverebbe a fare lo stesso percorso del cavo in tensione che và all' extrarapido, con conseguenti problemi di distanze reciproche. Ponendo lo scaricatore in altra posizione se ne allungherebebro i collegamenti, riducendone l' efficacia
- scaricatori potrebbero essere posti anche più verso la linea aerea, per esempio, un palo prima. Sarebbe interessante se ci fosse il parere di qualcuno che ci lavori o che li conosca